Почему капает клапан при выключенном водонагревателе?

22 окт 2015 08:07 #1 от Олег
Олег создал эту тему: Постоянно течёт предохранительный клапан бойлера
Здравствуйте! Прочитал комментарии, но хочу еще раз удостовериться в правильности. У меня бойлер Электролюкс на 80 литров, установлен в феврале 2014 года, семья из 3-х человек, пользуемся постоянно. Греет воду хорошо, но дней 10-15 назад вода на предохранительном клапане начала постоянно литься в прозрачную трубочку (которая входит в канализацию ) и ночью просто невозможно спать из-за постоянного шума. Нужно ставить редуктор?

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

  • Олег
  • Олег аватар Автор темы
  • Посетитель
  • Посетитель
22 окт 2015 08:08 #2 от Электро-Сантехник
Электро-Сантехник ответил в теме Постоянно течёт предохранительный клапан бойлера
Добрый день!
Причин может быть несколько.
1. Ваш водоканал увеличил давление. В этом случае поможет установка редуктора давления. Но сначала нужно узнать или измерить давление воды.
2. После каких-то работ на водопроводной сети был гидроудар. Сработал предохранительный клапан на бойлере и его могло забить грязью и окалиной с труб. Если на предохранительном клапане есть рычажок для сброса воды нужно его несколько раз открыть и промыть клапан. Если рычажка нет - клапан под замену.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

  • Электро-Сантехник
  • Электро-Сантехник аватар
  • Не в сети
  • Модератор
  • Модератор
  • +38 (095) 611-03-57. Подключен Viber и WhatsApp
Больше
28 окт 2015 07:20 #3 от Лана
Лана ответил в теме Почему капает при выключенном водонагревателе?
Водонагреватель Ariston ABS VLS PW50. Установлен 1,5года назад в квартиру, для использования на время отключения горячей воды в летний период ремонтов. За всё время ни разу не эксплуатировался. Вода после подключения не сливалась. Подключение по "упрощенной схеме" сервисной службой от магазина, т.е. без крана для слива перед предохранительным клапаном и без крана подачи воздуха. Клапан без флажка. Через какое-то время после установки, даже при выключенном водонагревателе, через предохранительный клапан начало капать, но не сильно, в течение дня несколько капель на дне подставленной посуды. С недавнего времени "капание" усилилось, за день накапливается лужица, которая закрывает дно (диаметром 20см) подставленного ведра. Давление в водопроводе не знаю. Помогите, пожалуйста, советом по следующим вопросам:
1) Почему капает при выключенном водонагревателе? Это неисправный клапан или давление в водопроводе, или другая причина. Нужно что-то делать или это нормальная ситуация.
2) Нужно ли чистить водонагреватель перед эксплуатацией, возможно начнется через полгода и менять магниевый анод. Или достаточно будет слить воду и нагреть новую до 60 градусов?
3) Действительно не нужно было сливать воду из водонагревателя, как сказал установщик, когда сказали ему, что водонагреватель пока не будет эксплуатироваться. Или он так сказал, потому-что при такой упрощенной схеме подключения, чтобы слить воду, нужно помучиться?
4) Вообще нужно и можно ли сливать воду когда не пользуешься водонагревателем длительное время (9-11мес)?

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

  • Лана
  • Лана аватар
  • Посетитель
  • Посетитель
28 окт 2015 07:27 #4 от Электро-Сантехник
Электро-Сантехник ответил в теме Почему капает при выключенном водонагревателе?
У Вас что, вода на водонагреватель отдельно не перекрывается?

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

  • Электро-Сантехник
  • Электро-Сантехник аватар
  • Не в сети
  • Модератор
  • Модератор
  • +38 (095) 611-03-57. Подключен Viber и WhatsApp
Больше
28 окт 2015 07:28 #5 от Лана
Лана ответил в теме Почему капает при выключенном водонагревателе?
По Вашему вопросу - вода на водонагреватель у нас отдельно перекрывается, т.е. имеются:
1) кран подачи холодной воды в водонагреватель-стоит между предохранит.клапаном и краном отключения холодной воды в водопроводе;
2) кран, который открывает выход горячей воды из водонагревателя, стоит между патрубком выхода горячей воды из водонагревателя и краном отключения горячей воды на водопроводе.
Эти краны были закрыты после подключения водонагревателя и открывались-закрывались слесарем один раз, когда ремонтировали полотенцесушитель стояка горячей воды в ванне. Сейчас эти краны закрыты.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

  • Лана
  • Лана аватар
  • Посетитель
  • Посетитель
30 окт 2015 05:58 - 30 окт 2015 06:02 #6 от Электро-Сантехник
Электро-Сантехник ответил в теме Почему капает при выключенном водонагревателе?
Опять я ничего не понял. У Вас с предохранительного клапана на выключеном бойлере течёт вода при закрытых кранах?
Этого не может быть, а если это есть, значит: или краны не держат и в системе высокое давление, или клапан под замену.

Нужно ли чистить водонагреватель перед эксплуатацией, возможно начнется через полгода и менять магниевый анод. Или достаточно будет слить воду и нагреть новую до 60 градусов?

Чистка бойлера подразумевает очистку нагревательных элементов от накипи. Магниевый анод меняется по мере его выработки и не обязательно при каждой чистке бойлера.
В Вашем случае достаточно слить воду и набрать новую или пролить хотя бы 1,5 объёма (очень удобно контролировать счётчиком воды).
Нагрев сразу включаете на полную мощность. Дальше по желанию.
Чистку бойлера проведёте когда он наработает в сумме около полугода.

Действительно не нужно было сливать воду из водонагревателя, как сказал установщик, когда сказали ему, что водонагреватель пока не будет эксплуатироваться. Или он так сказал, потому-что при такой упрощенной схеме подключения, чтобы слить воду, нужно помучиться? Вообще нужно и можно ли сливать воду когда не пользуешься водонагревателем длительное время (9-11мес)?

Правильно Вам сказал установщик. Вода сливается только в случае возможного замерзания.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

  • Электро-Сантехник
  • Электро-Сантехник аватар
  • Не в сети
  • Модератор
  • Модератор
  • +38 (095) 611-03-57. Подключен Viber и WhatsApp
Больше
30 окт 2015 06:03 #7 от Лана
Лана ответил в теме Почему капает при выключенном водонагревателе?
Ваши статьи почитала ещё раз внимательно. По инструкции написано, что и чистку водонагревателя и замену анода нужно делать не реже 1раза в 2 года. Вы пишите, что это всё-таки лучше делать не реже раза в год, независимо от условий эксплуатации. А в нашем случае этот срок отсчитывать от даты начала эксплуатации или от даты установки, т.е с какого временя залили воду в бак. Через полгода от установки нашего водонагревателя пройдет 2года, мы им ни разу не пользовались. При этом на выходном отверстие клапана образовался небольшой налет белой соли( видимо от капель), который я счистила, и есть выступы соли в месте соединения клапана с патрубком входа в водонагреватель.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

  • Лана
  • Лана аватар
  • Посетитель
  • Посетитель
30 окт 2015 06:04 #8 от Электро-Сантехник
Электро-Сантехник ответил в теме Почему капает при выключенном водонагревателе?
Суммируете время эксплуатации и через полгода эксплуатации чистите бак.
Почему через полгода? А если Вы эксплуатируете бойлер три недели в год? Полгода - 180 дней, по 21 дню в год, равно 8-9 лет жизни бойлера. И то наверное это уже много. Короче, руководствоваться нужно здравым смыслом.
По поводу белого налёта. Мне кажется, что это коррозия от воздействия электротока.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

  • Электро-Сантехник
  • Электро-Сантехник аватар
  • Не в сети
  • Модератор
  • Модератор
  • +38 (095) 611-03-57. Подключен Viber и WhatsApp
Больше