26 нояб 2016 21:45 #1 от 19viktor55
19viktor55 создал эту тему: Помогите с Термолтейком
Всем привет! Мастера, помогите определиться с бойлером. Во время нагрева сработало УЗО. Выключатели на корпусе я выключил, но узо не подавало на бойлер напряжение. Тогда я отключил бойлер от розетки с заземлением и подключил без заземления. И, о чудо, Узо нормально заработало и бойлер стал включаться, но стоило мне вилку переключить на розетку с заземлением, как УЗО сработало, даже при выключенных на корпусе выключателях. В чем вина, видимо пробивает на корпус тен, но ведь я не включаю бойлер, только втыкаю вилку в розетку с заземлением. Что может быть???
С уважением, Виктор

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
27 нояб 2016 14:17 #2 от Электро-Сантехник
Электро-Сантехник ответил в теме Помогите с Термолтейком
Пробивает на корпус ТЭН.
Когда включаете вилку в розетку ТЭН не греет, но это не значит, что он не подключен. Один контакт ТЭНа подключен к вилке напрямую, второй через выключатель.
УЗО видит утечку на землю (на корпус) и отключает.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

  • Электро-Сантехник
  • Электро-Сантехник аватар
  • Не в сети
  • Модератор
  • Модератор
  • +38 (095) 611-03-57. Подключен Viber, WhatsApp и Telegram.
Больше
27 нояб 2016 15:51 #3 от 19viktor55
19viktor55 ответил в теме Помогите с Термолтейком
Спасибо!!! Я думал реле отключает оба вывода тена. Спасибо!

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
27 нояб 2016 15:55 #4 от 19viktor55
19viktor55 ответил в теме Помогите с Термолтейком
Какое минимальное сопротивление должно быть между выводами тена и корпусом?

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
27 нояб 2016 16:41 #5 от Электро-Сантехник
Электро-Сантехник ответил в теме Помогите с Термолтейком
Никакое. Между ними нет электрической связи.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

  • Электро-Сантехник
  • Электро-Сантехник аватар
  • Не в сети
  • Модератор
  • Модератор
  • +38 (095) 611-03-57. Подключен Viber, WhatsApp и Telegram.
Больше
27 нояб 2016 20:09 #6 от 19viktor55
19viktor55 ответил в теме Помогите с Термолтейком
Там выключатели на корпусе управляют силовыми релюшками....
Ну ладно, я грешил на УЗО - оно было очень горячим, ну а с вашей помощью я понял, что нужно разбирать устройство, отсоединять провода от ТЭНОВ и проверять на пробой...
Спасибо!

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
30 нояб 2016 19:51 #7 от 19viktor55
19viktor55 ответил в теме Помогите с Термолтейком
Спасибо за помощь! Один из тенов был разрушен, заменил и все стало штатно работать. Спасибо!!!!!!!