Предохранительный клапан не выдержал гидравлических испытаний

23 авг 2018 10:09 #1 от kirukh-olga@yandex.ru
kirukh-olga@yandex.ru создал эту тему: Предохранительный клапан не выдержал гидравлических испытаний
Здравствуйте! У меня водонагреватель Аристон на 80 литров уже несколько лет. Два месяца назад поменяли нагревательный элемент, предохранительный клапан (6 бар) и шланги. Во время гидравлических испытаний водонагреватель был включен и днем, когда нас не было дома, случился большой потоп - с нашего четвертого этажа до самого подвала. Сантехник сначала отключил воду, а затем уже попал в нашу квартиру. Он считает, что это предохранительный клапан не выдержал гидравлического удара. Возможно ли такое? Откуда было столько воды - непонятно, соседи снизу говорят, что лилось потоком. Водонагреватель отключили. Вызвала мастеров, которые его ремонтировали - говорят, что он исправен и тоже не могут понять, как из клапана вылилось столько воды. Что Вы думаете по этому поводу? Что мне нужно делать дальше с водонагревателем?

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

  • kirukh-olga@yandex.ru
  • kirukh-olga@yandex.ru аватар Автор темы
  • Не в сети
  • Новый участник
  • Новый участник
Больше
24 авг 2018 07:46 #2 от Электро-Сантехник
Электро-Сантехник ответил в теме Предохранительный клапан не выдержал гидравлических испытаний
Про гидроудар бред полный. Даже если бы он и был, клапан плюнул бы рюмку воды и всё.

Когда устанавливали клапан на 6 бар, кто-нибудь измерял давление водопровода? Может у вас стабильные 5-6 бар в системе, а в дневное и ночное время повышается до 7? Естественно, клапан будет сбрасывать всё, что больше 6 бар.

Сразу отвечаю на вопрос - почему раньше такого не было?
- Может, у вас раньше клапан стоял на 8 бар?
- Может, старый клапан просто был забит?
- Может, именно в этот день, ваш водоканал по каким-то причинам выдал повышенное давление в сеть?

Кстати, а почему клапан не соединён с канализацией?

Что делать с водонагревателем?
Пользоваться.

Сначала надо разобраться с причинами, вызвавшеми срабатывание клапана.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.