Водонагреватель выключен полностью. Клапан капает

30 янв 2016 08:53 #17 от dsprts
dsprts ответил в теме Водонагреватель выключен полностью. Клапан капает
прозрачная трубка шланг для визуального контроля.
стекать при высоком давлении? перепускной клапан ведь подкапывает обычно только

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

  • dsprts
  • dsprts аватар
  • Посетитель
  • Посетитель
30 янв 2016 08:54 #18 от Электро-Сантехник
Электро-Сантехник ответил в теме Водонагреватель выключен полностью. Клапан капает

Elena1 пишет: и несколько раз открывала клапан – вода перестала капать! Правда до конца клапан так и не смогла открыть, т.к. из него идет очень мощный напор воды, открыла наполовину. Не подскажите, а какую трубку (дренаж) можно подсоединить к клапану, чтобы стекала вода при работе агрегата? Просто каждый советует свое, что предпочтительнее и не помешает нормально стекать воде при высоком давлении? Спасибо!

Забыл сказать. Надо было сначала перекрыть подачу воды на бойлер, а потом уже открывать клапан.
Трубку с клапана, действительно лучше ставить прозрачную для контроля работоспособности клапана.
Ещё. При высоком давлении необходимо установить редуктор на входе в квартиру. Этим Вы увеличите срок службы приборов и уменьшите количество потребляемой воды.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

  • Электро-Сантехник
  • Электро-Сантехник аватар
  • Не в сети
  • Модератор
  • Модератор
  • +38 (095) 611-03-57. Подключен Viber, WhatsApp и Telegram.
Больше
30 янв 2016 08:56 #19 от Elena1
Elena1 ответил в теме Водонагреватель выключен полностью. Клапан капает
Здравствуйте! Это снова я. Месяц практически не капал клапан, несколько дней назад увидела небольшие капли, которые сами прошли. Но вчера он стал капать опять постоянно :( . Что с ним такое происходит? Он ведь выключен и пока не используется. Мне снова слить через него воду, как в прошлый раз? Спасибо!

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

  • Elena1
  • Elena1 аватар Автор темы
  • Посетитель
  • Посетитель
30 янв 2016 08:57 #20 от dsprts
dsprts ответил в теме Водонагреватель выключен полностью. Клапан капает
Я полагаю это норма. Либо греть меньше либо ставить клапан на большее давление. Я в своём убрал обратный клапан и загрубил предохранительный очков до 8. То есть при расширении вода уходит в стояк хооолодной воды но давление в стоянке равное 6 бар не повышается до 8 а уходит обратно в стояк. Мера временная чтобы не капали и манометр очень полезная вещь.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

  • dsprts
  • dsprts аватар
  • Посетитель
  • Посетитель
30 янв 2016 08:58 #21 от Elena1
Elena1 ответил в теме Водонагреватель выключен полностью. Клапан капает
Так у меня бойлер не работает. Все краны закрыты. В нем холодная вода. Я его еще ни разу не использовала, т.к. пока не сезон. Вода капает из клапана выключенного бойлера.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

  • Elena1
  • Elena1 аватар Автор темы
  • Посетитель
  • Посетитель
30 янв 2016 08:59 #22 от dsprts
dsprts ответил в теме Водонагреватель выключен полностью. Клапан капает
тогда у вас в водопроводе давление превышает давление срабатывания клапана и к тому же нет или не работает обратный клапан. либо меняйте клапан на клапан большего давления либо вообще уберите его чтобы не парится но обратного клапана тогда стоять не должно. в квартире не советую так делать

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

  • dsprts
  • dsprts аватар
  • Посетитель
  • Посетитель
30 янв 2016 09:04 #23 от Электро-Сантехник
Электро-Сантехник ответил в теме Водонагреватель выключен полностью. Клапан капает

Elena1 пишет: Так у меня бойлер не работает. Все краны закрыты. В нем холодная вода. Я его еще ни разу не использовала, т.к. пока не сезон. Вода капает из клапана выключенного бойлера.

ЕСЛИ У ВАС ПРИ ПЕРЕКРЫТЫХ КРАНАХ НА БОЙЛЕР ПРОДОЛЖАЕТ КАПАТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН, ЗНАЧИТ КРАНЫ - НЕ ПЕРЕКРЫТЫ.
Надо разбираться какой именно кран не держит.
Не нужно искать необычного в обычной кастрюле для подогрева воды.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

  • Электро-Сантехник
  • Электро-Сантехник аватар
  • Не в сети
  • Модератор
  • Модератор
  • +38 (095) 611-03-57. Подключен Viber, WhatsApp и Telegram.
Больше
19 июль 2017 23:09 #24 от vvalexnaz
vvalexnaz ответил в теме Водонагреватель выключен полностью. Клапан капает
Вода попадает в бойлер холодной, краны Вы перекрыли, вода постепенно нагревается, расширяется, создаётся избыточное давление клапан начинает капать. Нужно через некоторое время после отключения открыть оба крана на секунду при открытом смесителе, сбросить давление.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
Электро-Сантехник в социальных сетях. Делитесь с друзьями и подписывайтесь на мои страницы. Много интересной и полезной информации.
ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, LiveJournal, Twitter, Мой мир, LiveInternet, Google+