Течь с предохранительного клапана!

03 фев 2016 07:08 #1 от dpi2000
dpi2000 создал эту тему: Течь с предохранительного клапана!
Добрый день!
Прочитал все посты на форуме и для себя решил, что предохранительный клапан надо менять.
Может вы мне что посоветуйте!
Бойлер 30 л фирмы Рода, стоит месяцев 5. Где-то месяц назад начал капать предохранительный клапан, литр воды часа за 4, сейчас к капанью добавилась течь только когда открываешь кран горячей воды на смесителе. При чем струя такая приличная. Наверное пружина не справляется с давлением.
Я так думаю надо его менять, и думаю у нас большое давление на входе и надо будет поставить редуктор!

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

  • dpi2000
  • dpi2000 аватар Автор темы
  • Посетитель
  • Посетитель
03 фев 2016 07:10 #2 от Электро-Сантехник
Электро-Сантехник ответил в теме Течь с предохранительного клапана!
Ну, я думаю, клапан менять не обязательно. Вполне достаточно редуктора.
Не понятен один момент - "сейчас к капанью добавилась течь только когда открываешь кран горячей воды на смесителе". По идее, когда открываете кран, давление уменьшается. Может Вы неправильно написали?

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

  • Электро-Сантехник
  • Электро-Сантехник аватар
  • Не в сети
  • Модератор
  • Модератор
  • +38 (095) 611-03-57. Подключен Viber и WhatsApp
Больше
03 фев 2016 07:13 #3 от dpi2000
dpi2000 ответил в теме Течь с предохранительного клапана!
Добрый день!
Да нет, все правильно написал. Когда кран закрыт, клапан капает и прилично, 1 литр за часа 4. Ночью приходится 2 раза сливать воду с литровой банки!
А теперь добавилось, когда открываю кран горячей воды, с клапана идет приличная струя!
Ну я не дождался вашего ответа купил и поставил клапан на 8 атм - 2 дня полет нормальный (в комплекте был на 6 атм).
Скорее всего давление в трубе сильное, но тогда почему он 5 месяцев работал нормально?
И еще вопрос, а если на входе холодной воды кран допустим на половину перекрыть, этим я понижу давление?

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

  • dpi2000
  • dpi2000 аватар Автор темы
  • Посетитель
  • Посетитель
03 фев 2016 07:14 - 03 фев 2016 07:14 #4 от Электро-Сантехник
Электро-Сантехник ответил в теме Течь с предохранительного клапана!
Я же написал: "Вполне достаточно редуктора". У Вас давление в системе большое. Установка клапана на большую величину срабатывания проблему не решает. Это как яму на дороге газетой закрыть. Ямы не видно, но она есть. Так и предохранительный клапан. Течь из него - это сигнал, а не неисправность. А как себя на высоком давлении поведёт гибкая подводка на смесителях, арматура на унитазе, стиралка?
Давление могло повысится в результате каких-либо работ местного водоканала. Может насос новый поставили или убитую задвижку на магистрали поменяли.
Регулировать давление краном не получится. К тому же, если стоит шаровый кран, то его неполным перекрыванием вообще испортить можно.
Спасибо сказали: wheleph

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

  • Электро-Сантехник
  • Электро-Сантехник аватар
  • Не в сети
  • Модератор
  • Модератор
  • +38 (095) 611-03-57. Подключен Viber и WhatsApp
Больше
03 фев 2016 07:15 #5 от dpi2000
dpi2000 ответил в теме Течь с предохранительного клапана!
Ясно! Спасибо за советы!

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

  • dpi2000
  • dpi2000 аватар Автор темы
  • Посетитель
  • Посетитель
24 окт 2016 22:18 #6 от cool-on
cool-on ответил в теме Течь с предохранительного клапана!
Здравствуйте! У меня проблема с давлением в системе и редуктор не спасает. Я сейчас в тупике и прошу у вас совета.
Бак ariston SG80 ранее у него была течь и "мастер" сказал горячую воду в смесителе оставить навсегда открытой, а перекрывать только подачу воды в бак.
На днях я поменял тен и переделал подвод воды (Бак - тройник с "сливным" краном - предохранительный клапан - кран - редуктор).
Проблема: набрал, не нагревая воду, просто оставил с открытой подачей воды. Через пару часов не выдерживает предохранительный клапан (уже менял -тот же результат и прикручивал на 3 оборота) вода лупит струёй и через носик и из под винта регулировки прям в стену.
Винт редуктора закрутил на максимум - не помогло.
Арматура в унитазе выдерживает около года. Давление в системе высокое (манометра нет - не мерял). На втором стояке (у нас их два ванна и кухня) стоит маленький бак "термекс" через редуктор - всё нормально.
Брак редуктора? Можно ли его проверить? Куда ещё смотреть?
Руки опускаются...
Буду благодарен за совет.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
06 март 2018 10:20 #7 от Олег_27
Олег_27 ответил в теме Течь с предохранительного клапана!
Добрый день. Столкнулся с проблемкой вчера. В верхней части бойлера ГОРЕНИЕ, прямо в "крышу" вкручиваемый "дыхательный" клапан начал протекать. По внешнему виду данный девайс похож на два цилиндра, один побольше - высотой 5 см., диаметром 3 см., вот именно он вкручивается в бойлер. Цилиндр поменьше высотой прим. 7-8 мм., и таким же диаметром, вкручивается в цилиндр побольше. Служит эта система для подсоса воздуха. Таким образом, когда в системе нет воды, открыв горячий кран можно получить тонкую струйку воды из бойлера. Так вот, вчера из этой двухцилиндровой системы начало травить воду. Что с этим можно сделать?

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
06 март 2018 14:24 #8 от Электро-Сантехник
Электро-Сантехник ответил в теме Течь с предохранительного клапана!
Никогда такого клапана на Горение не видел. Это что, самоделка какая-то?

Тем более, через горячий выход воду слить невозможно.

Вложения:

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

  • Электро-Сантехник
  • Электро-Сантехник аватар
  • Не в сети
  • Модератор
  • Модератор
  • +38 (095) 611-03-57. Подключен Viber и WhatsApp
Больше