Прокапування з запобіжного клапана

23 фев 2016 14:57 #1 от nfyr2801
nfyr2801 создал эту тему: Прокапування з запобіжного клапана
Доброго дня! Встановили 2 дні тому два бойлери виробника арістон італійської зборки на кухню 10 л та на ванну 80 л. Живу в пятиповерховому будинку на другому поверсі. Після встановлення на кухні одразу почала інтенсивно капати вода з запобіжного клапана. Взяли манометра, перевірили тиск - 5 атмосфер по стояку. Відповідно спрацьовує клапан від того, що в будинку великий тиск. У ванній та сама ситуація. В інструкції пише, що ніби це нормально, коли великий тиск і лишню воду клапан викидає, але, якщо у кухні ще є можливість приробити ту трубочку до отвору клапана і поставити баночку, то у ванній аж ніяк, тому що бойлер знаходиться високо і до зливу потрібно трубку якимось дивним чином кидати. Але мене дуже вразила ця трубка з баночкою і нагадала лікарню, коли людям ставлять катетори. У ванній на пралку поставила відро, так спати від того капання, взагалі не можливо. В мене маленька дитина і я переконана, що та баночка постійно б переверталася. І води накапує досить багато (за ніч у ванній 1 л), а як з доми іти на роботу? Сусідів топити?
Тоді мені порадили поставити редуктор тиску, що вчора і зробили. Результат нульовий: і там, і там вода інтенсивно капає. Вірите, всі запчастини для встановлення бойлерів купувалися з дорожчих (2200 грн) , бойлери теж більше 2000 тис грн, робота майстрів не дешева, і 8 тис грн пішло в нікуди. Цю ситуацію вирішують як продавець бойлерів, так і майстри. Їхні знайомі сантехники в один голос кажуть, що коли в будинку високий тиск, то має місце така ситуація. Але я переконана, що це не так! В мене знайомий поставив на першому поверсі без всяких редукторів тиску і все норм. Сьогодні зателефонувала ще до одного майстра, якого в очі не бачила, так він мені сказав: замовте з-за кордону чи то польський, чи то німецький клапан і все буде норм, в нас продається все г..... китайське, тому виникає така ситуація. А з понеділка прийдуть ті ж самі майстри і будуть ставити редуктор тиску не перед клапаном, а за лічильниками чи то перед, точно не памятаю, кажуть ніби допоможе.
Допоможіть, будь ласка, з порадою!





Вложения:

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

  • nfyr2801
  • nfyr2801 аватар Автор темы
  • Посетитель
  • Посетитель
23 фев 2016 14:59 #2 от Электро-Сантехник
Электро-Сантехник ответил в теме Прокапування з запобіжного клапана
Здравствуйте!
Давайте разбираться. Во первых. Редукторы Вам поставили немного не те. Просто, наверное, немного не понимают. Есть редукторы для понижения давления (стоимость около 50 - 100 у.е.) и редукторы для понижения напора (типа, чтобы воды меньше расходовалось). Так вот Вам поставили для понижения напора.
Капающие клапана. Если клапан капает во время нагрева, это нормально. Законы физики никто не отменял. Задача Ваших сантехников грамотно и красиво решить вопрос отвода воды. Вариантов масса. Отвести дренаж в канализацию - задача для выпускника ПТУ.
Если клапан капает всегда, даже тогда, когда бойлер отключен и не работает, надо понижать давление. Такое, в основном случается в районах повышенной этажности. При давлении 5 клапан может сработать только во время нагрева. Судя по количеству воды в баночке (1 литр) клапан хорошо работает.
Бойлер находится высоко. А клапан тут при чём? Пусть поставят его хоть у пола, лишь бы между ним и бойлером не было крана.
Про китайское г... тоже не согласен. Предохранительный клапан, это тупая резинка на пружинке. Чего там высокотехнологичного можно придумать. Греется вода. Как любое тело, во время нагревания расширяется. Расширяться некуда - бак железный. Значит повышается давление. Повысилось до какого-то уровня, клапан открылся, лишнее сбросил. И так далее.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

  • Электро-Сантехник
  • Электро-Сантехник аватар
  • Не в сети
  • Модератор
  • Модератор
  • +38 (095) 611-03-57. Подключен Viber, WhatsApp и Telegram.
Больше
23 фев 2016 15:02 #3 от nfyr2801
nfyr2801 ответил в теме Прокапування з запобіжного клапана
Читаю інструкцію: редуктор давления - это устройство, предназначенное для снижения и стабилизации входного давления для получения желаемого давления на выходе. Виробник КОМПАНИЯ ITAP S.p.A SERIE 360-361.
Дякую Вам за відповідь! Прийдуть у вівторок сантехніки дам почитати. Я вже, відверто кажучи, надумала зняти на роботі бойлер та подивитися чи залишиться та сама ситуація. Просто дуже дивно чому у сусідів не капає вода з клапана, а в мене так. Так само є багато знайомих серед яких один випадок був з прокапуванням і то, вони усунили проблему шляхом замяни якоїсь трубки. А на роботі у керівника рік клапан спрацьовуав, вода стікала в баночку, а через рік вода перестала капати. Я до чого веду: якщо така ситуація має місце, то чому виробники бойлерів не додають у комплекті ті самі дренажні трубки або чому вони не продаються окремо?

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

  • nfyr2801
  • nfyr2801 аватар Автор темы
  • Посетитель
  • Посетитель
23 фев 2016 15:03 #4 от Электро-Сантехник
Электро-Сантехник ответил в теме Прокапування з запобіжного клапана
Причин, по которым капает или не капает конкретный клапан, великое множество. Каждый случай индивидуален. Как я уже писал, критичным является постоянное прокапывание клапана, даже на выключенном бойлере.
Трубка для дренажа, это прозрачная трубка диаметром 8-10 мм. Продаётся на любом рынке. Те, кто устанавливают бойлеры, прекрасно о них знают. Вопрос в том, что отводить дренаж можно кучей других способов.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

  • Электро-Сантехник
  • Электро-Сантехник аватар
  • Не в сети
  • Модератор
  • Модератор
  • +38 (095) 611-03-57. Подключен Viber, WhatsApp и Telegram.
Больше
23 фев 2016 15:08 #5 от nfyr2801
nfyr2801 ответил в теме Прокапування з запобіжного клапана
Доброго дня! Хочу продовжити, почату мною тему. Ситуація наступна: поставили редуктори тиску і перевірили тиск . З 5,0 атмосфер він зменшився до 2,5. Прокапування так і лишилися, навіть в обємі не зменшилося, за добу - в межах 1 л. Розумію, що можливо вихід один - ставити дренажні трубки, але у сусідки бойлер з сухим теном виробника горенье, і вона навіть не чула, що може бути така ситуація. Підкажіть, будь ласка, можливо є ще якись варіант виходу з даної ситуації? Можливо взяти нові клапани тиску і ще таким чином свої перевірити?

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

  • nfyr2801
  • nfyr2801 аватар Автор темы
  • Посетитель
  • Посетитель
23 фев 2016 15:11 #6 от Электро-Сантехник
Электро-Сантехник ответил в теме Прокапування з запобіжного клапана
Не пойму, с чем Вы боретесь. У Вас прекрасно работает бойлер. Клапан капает так, как и должен капать. Или Вас беспокоит, почему у соседки не капает? Может у неё температура нагрева стоит минимальная. А может у неё бачок на унитазе немного пропускает или кран на кухне подкапывает. Постоянно идёт сброс лишнего давления с бойлера. Вы у себя тоже можете проверить - приоткройте во время нагрева бойлера немного любой смеситель. Немного, чтобы капало. Затем проследите, течь с клапана прекратится.
Вы, кстати, так и не написали: у Вас с клапана течёт всегда или только во время нагрева? Это очень важный критерий оценки работоспособности предохранительного клапана.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

  • Электро-Сантехник
  • Электро-Сантехник аватар
  • Не в сети
  • Модератор
  • Модератор
  • +38 (095) 611-03-57. Подключен Viber, WhatsApp и Telegram.
Больше
23 фев 2016 15:15 #7 от nfyr2801
nfyr2801 ответил в теме Прокапування з запобіжного клапана
Доброго дня! Так, прокапує тоді, коли бойлер включається для нагріву води. Але просто я не очікувала, що після того, як ми тиск знизимо, то ситуація зовсім не зміниться. А сьогодні вмікнула пральну машинку і виставила прання на 60 градусів, і одразу вибили пробки. Прийшлось викликати електрика, щоб поставив " жучки". Я чула, що потужність бойлерів не розрахована на нашу " радянську" проводку, тому будуть пробки вибивати, і мені електрик порадив вимикати бойлери при включенні пральної машинки. А ще сусідка сказала, що бойлери з мокрим теном набагато гірші, ніж з сухим. Щороку потрібно проводити чистку тенів. А от скажіть, як визначити коли викликати майстрів?

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

  • nfyr2801
  • nfyr2801 аватар Автор темы
  • Посетитель
  • Посетитель
23 фев 2016 15:20 - 16 нояб 2016 06:42 #8 от Электро-Сантехник
Электро-Сантехник ответил в теме Прокапування з запобіжного клапана

прокапує тоді, коли бойлер включається для нагріву води . але просто я не очікувала , що після того, як ми тиск знизимо, то ситуація зовсім не зміниться

А почему ситуация должна измениться? Вода в бойлере нагревается, значит расширяется. Вы чайник со свистком видели? Так вот свисток, это предохранительный клапан со звуковой индикацией. И воду в чайник Вы не под давлением закачиваете. В бойлере всё то же самое, только температура нагрева ниже.
Кстати. Если у Вас с самого начала с клапанов капало только во время нагрева, редукторы поставили зря.

я чула ,що потужність бойлерів не розрахована на нашу " радянську" проводку, тому будуть пробки вибивати

Скорее, мощность ТЭНа стиралки не рассчитана на старую алюминиевую проводку.
Держать у себя в доме такой анахронизм, как пробки, это что-то. 21 век на улице, а у Вас "жучки". Кстати, в основном все проблемы из-за плохих контактов на пробках. В том месте, где провода прикручиваются.

сусідка сказала, що бойлери з мокрим теном набагато гірші , ніж сухим

Я такой статистики не знаю. Это типа, газовая плита хуже, чем электрическая.
Это, кстати, относится и к чистке. Какая разница, на какой плите борщ сварен, всё равно кастрюлю мыть.
В инструкции на бойлер чётко прописан интервал между чистками.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

  • Электро-Сантехник