Прокапування з запобіжного клапана

23 фев 2016 15:24 #9 от to4e4ka
to4e4ka ответил в теме Прокапування з запобіжного клапана
Доброго времени суток. Перечитала массу материалов. Хочу уточнить у Вас один момент для своего спокойствия. А то видео и рассказы про взрывы бойлеров очень напугали. У нас течет вода из предохранительного клапана. То, что это нормально я поняла. Хочу уточнить. Для сброса давления может быть достаточно просто открыть кран холодной воды? То есть если начинает капать клапан, я открываю кран холодной воды и из клапана уже не капает. Это нормально? Или лучше не трогать и пусть себе из клапана течет?

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

  • to4e4ka
  • to4e4ka аватар
  • Посетитель
  • Посетитель
23 фев 2016 15:30 #10 от Электро-Сантехник
Электро-Сантехник ответил в теме Прокапування з запобіжного клапана

to4e4ka пишет: Для сброса давления может быть достаточно просто открыть кран холодной воды? То есть если начинает капать клапан, я открываю кран холодной воды и из клапана уже не капает. Это нормально? Или лучше не трогать и пусть себе из клапана течет?

При нагреве пусть течёт из клапана. Тем более, что днём постоянно происходит какое-то движение с водой (руки помыть, стиралка, унитаз). В такие моменты избыточное давление с бойлера и сбрасывается. Ночью можно просто бойлер отключать.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

  • Электро-Сантехник
  • Электро-Сантехник аватар
  • Не в сети
  • Модератор
  • Модератор
  • +38 (095) 611-03-57. Подключен Viber и WhatsApp
Больше
19 июнь 2016 20:02 #11 от Veronika
Veronika ответил в теме Прокапування з запобіжного клапана
Добрый день. Прочла практически всё, что связано с Предохранительным клапаном,но решения для моей проблемы не нашла.Поэтому решилась спросить.
4 дня назад установили бойлеры RODA Aqua Inox 50- в ванной и такой же на 15литров в кухне. Предохранительные клапаны идущие в комплекте постоянно сливает! воду. Решили, что они плохие. Купили и установили новые. В 15-литровом проблема исчезла. (при разборе воды,бойлер включается автоматически,добирает воду и отключается автоматически. ПК выведен в канализацию, вода небольшими каплями уходит только при нагреве)
В 50-ти литровом Предохранительный клапан постоянно сливает!!! воду. Пыталась греть до 70*С, устанавливать Эконом режим - в дренажной трубке постоянно течет вода. ( Именно течет, а не прокапывает. Вчера пыталась замерить объем сливаемой воды, за 10 мин слилось больше литра). Счетчик Х.В. постоянно отсчитывает воду, даже когда нет разбора.). Но если перекрываю кран входа Х.В в бойлер, течь в дренажной трубке прекращается...(изредка пробегают мелкие капли), счетчик воды останавливается, а сам бойлер достигнув установленной температуры нагрева, автоматически отключается.
Дренажный слив прекращается так же, если открыть разбор Х.В.в любой точке (умывальник,ванная,набор бачка унитаза.
1. Возможно ли отладить работу ПК и как это сделать? Либо требуется замена и этого клапана?
2. Чем грозит постоянное перекрывание крана Х.В. на входе в бойлер?
Мужика в доме нет, женской логики понять причину не хватает, помогите пожалуйста.;-))
Если необходимо, сделю и вышлю фото подключения,(может там проблема)

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
20 июнь 2016 07:05 - 16 нояб 2016 06:43 #12 от Электро-Сантехник
Электро-Сантехник ответил в теме Прокапування з запобіжного клапана
У вас отлично работают бойлеры и клапаны. Все проблемы от того, что в водопроводе высокое давление воды. Вы боретесь со следствием, а надо устранить причину.
Необходимо снизить давление воды. В таких случаях применяют редукторы давления. Установить редуктор можно непосредственно перед бойлером или на входе в квартиру.
При выборе редуктора необходимо учитывать путаницу в названиях. Есть редукторы давления, поддерживающие заданное давление даже в статике. А есть регуляторы напора, ошибочно называемые редукторами.

Чем грозит постоянное перекрывание крана Х.В. на входе в бойлер?


Ничем не грозит. Кран просто быстрей изнашивается.
Спасибо сказали: Veronika

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

  • Электро-Сантехник
  • Электро-Сантехник аватар
  • Не в сети
  • Модератор
  • Модератор
  • +38 (095) 611-03-57. Подключен Viber и WhatsApp
Больше
20 июнь 2016 11:11 #13 от Veronika
Veronika ответил в теме Прокапування з запобіжного клапана
Огромное спасибо за подсказку. Буду "давить" на Водоканал привести давление в соответствие с нормой.( Во вторник обещали приехать замерить давление в колодцах.Надеюсь их перехватить и затянут в квартиру)
Подобные подозрения возникали и у меня, т.к. еще до установки бойлеров при открывании смесителей Х.В. вода "выбрасывалась" с такой силой, что гибкий шланг подключения "бился" о стену. Да и 2 недели назад,ночью просто вырвало шаровый кран( и всю конструкцию со счетчиком) на входе в квартиру.
Вот только сантехник упирается, говорит, что негде разместить редуктор,( что-то ему мешает).

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
20 июнь 2016 11:36 - 20 июнь 2016 21:16 #14 от Veronika
Veronika ответил в теме Прокапування з запобіжного клапана
Огромное спасибо за помощь.
Подобные подозрения были и у меня еще до установки бойлеров. (При открытии смесителей в точках разбора, вода "вырывалась" с такой силой, гибкие шланги содрогались. Дом 5этажный,но малонаселенный16 квартир, (1-2 этажи - офисы), по моему стояку всего 3 квартиры. На входе в дом по утверждению сантехника ЖЭКа, манометры не рабочие.
Водоканал обещал во вторник приехать замерить давление в колодцах.Надеюсь как то затащить их замерить в квартире.
2 недели назад, из стояка на кухне ночью вырвало шаровый кран ( со всей конструкцией счетчика), тогда и стала доставать Водоканал относительно высокого давления.
Сантехник ЖЭКа неохотно принял идею с редуктором, говорит, что некуда его втиснуть.
Еще раз огромное спасибо.

Вложения:

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
20 июнь 2016 21:28 #15 от Электро-Сантехник
Электро-Сантехник ответил в теме Прокапування з запобіжного клапана
Насчёт давления в соответствии с нормой. Если водоканал давит 6-7 бар, то это и есть норма. Они воду подают не на отдельно взятую квартиру, а на район. Может у вас там рядом 16-ти этажки стоят.

А редуктор поставить, места навалом. Развернуть колено после обратного клапана вправо. Поставить редуктор за горячим водомером и через муфту вернуться назад в квартиру. Заодно холодный грязевик вниз повернуть.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

  • Электро-Сантехник
  • Электро-Сантехник аватар
  • Не в сети
  • Модератор
  • Модератор
  • +38 (095) 611-03-57. Подключен Viber и WhatsApp
Больше
20 июнь 2016 23:02 #16 от Veronika
Veronika ответил в теме Прокапування з запобіжного клапана
Еще раз благодарю за помощь.
1. Водоканал конечно "старается" - в 500метрах снесли частный сектор и клепают высотки. Да только пока они вырастут пятиэтажки "утонут". Потому как магистрали еще с 50-х лежат, теперь раз в неделю то там, то здесь копают.
2. А насчет редуктора, места действительно нет. слева трубы уходят в стену, а справа 15см - и радиатор стоит.разве что обрезать трубы Г.В.(узел со счетчиком) и перемонтировать полностью.
Завтра буду "дожимать" сантехника.
P.S. Вчера вечером проверила все точки разбора воды Х и Г .Оказалось, что на некоторых из них шаровые краны были не полностью открыты.Открыла полностью.(Правда теперь жутко свистят и гудят, но можно убрать гул,уменьшив струю смесителем). И что интересно, бойлер перестал гнать воду по дренажу.
Наблюдается легкое прокапывание и счетчик Х.В. даже останавливается, чего предыдущие 2 дня не наблюдалось.( Крутил весь день,если не перекрыть Х,В, на бойлере. Не знаю связаны ли эти события, но факт на лицо.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше