Защита от возгорания

11 окт 2016 11:16 #1 от bambr226
bambr226 создал эту тему: Защита от возгорания
Стена изнутри утеплена пенопластом. Установлены профиля под гипсокартон. Вопрос: как проложить проводку чтобы не было риска возгорания. Кабель ввгнг при возгорании затухает, но перед этим плавится. С гофрой то же самое происходит судя по тестам. Чем можно еще защитить?

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
11 окт 2016 20:40 #2 от Электро-Сантехник
Электро-Сантехник ответил в теме Защита от возгорания
В металлических трубах проложите, хотя, когда будет гореть пенопласт, кабель даже в трубах поплавится.
Чтобы не было риска возгорания кабеля, правильно защитите его автоматами.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

  • Электро-Сантехник
  • Электро-Сантехник аватар
  • Не в сети
  • Модератор
  • Модератор
  • +38 (095) 611-03-57. Подключен Viber и WhatsApp
Больше
12 окт 2016 16:47 - 12 окт 2016 17:00 #3 от bambr226
bambr226 ответил в теме Защита от возгорания
Владимир спасибо. Советовали еще использовать металлорукав, но я думаю проще будет убрать со стен лист пенопласта в том месте где будет проходить гофра и кабель в ней. Получается 25 см. вправо и влево от кабеля. Монтировать думаю к профилям гипсокартона на пластиковые зажимы. По поводу защиты автоматами - думаю делать так: на каждую комнату по автомату, на кухню и ванную по два автомата: свет+розетки, отдельно бойлер в ванной, свет+розетки, отдельно эл. плита на кухне. Наверное на стиралку тоже автомат поставить. Ну и на кондиционер отдельный автомат. Из ваших статей понял что лучше дополнительно поставить диф.автомат ко всему этому, потому что УЗО не защищает от коротышей.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
13 окт 2016 09:20 #4 от Электро-Сантехник
Электро-Сантехник ответил в теме Защита от возгорания
Не надо ставить диф. УЗО достаточно. От короткого автоматы защитят.
Очень полезная статья - Автоматы: Выбор номинала автомата – Хитрые тонкости!

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

  • Электро-Сантехник
  • Электро-Сантехник аватар
  • Не в сети
  • Модератор
  • Модератор
  • +38 (095) 611-03-57. Подключен Viber и WhatsApp
Больше
26 окт 2016 14:57 - 26 окт 2016 17:11 #5 от bambr226
bambr226 ответил в теме Защита от возгорания
Прочитал статью "Как провести провод от счетчика в дом" - возник вопрос.
Раньше для прохода кабеля через стену использовались металлические гусаки. Что используют сейчас? В большинстве случаев, когда вижу ввод кабеля в дом он заходит прямо в стену.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше