Подключение двухфазных стиральной и сушильной машин

23 фев 2016 12:15 #1 от Oleg4215
Oleg4215 создал эту тему: Подключение двухфазных стиральной и сушильной машин
Добрый вечер. Помогите разобраться с подключением стиральной (2ф+N+PE 400 V, 5,6 Кw) и сушильной (2ф+N+PE, 400 V, 3,5 Kw) машин. Сейчас подключено через два двухполюсных автомата № 7, № 8 (фото 1). От щита идут два кабеля ВВГ 3х2,5 и ВВГ 3х4, причем ноль и земля проведены по ВВГ 3х4, а фазы по ВВГ 3х2,5. (фото № 2). Завести новый кабель нет возможности. Как грамотно подключить с использованием УЗО.
Спасибо.

Вложения:

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

  • Oleg4215
  • Oleg4215 аватар Автор темы
  • Посетитель
  • Посетитель
23 фев 2016 12:17 #2 от Электро-Сантехник
Электро-Сантехник ответил в теме Подключение двухфазных стиральной и сушильной машин
Жаль, что нет одного фото.
В принципе, ничего сложного. Два четырёх-полюсных УЗО в щиток. На самом подключении выкинуть клемники и соединить чем-то понадёжней.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

  • Электро-Сантехник
  • Электро-Сантехник аватар
  • Не в сети
  • Модератор
  • Модератор
  • +38 (095) 611-03-57. Подключен Viber и WhatsApp
Больше
23 фев 2016 12:19 #3 от Oleg4215
Oleg4215 ответил в теме Подключение двухфазных стиральной и сушильной машин
Владимир, добрый день. Фото пробую вложить

Вложения:

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

  • Oleg4215
  • Oleg4215 аватар Автор темы
  • Посетитель
  • Посетитель